Кабель
Нужен совет по кабелю для прокладки в цеху рядом с высоковольтными линиями. Требуется передача данных для контроллеров. Какой тип экранирования витой пары максимально защитит от помех? И имеет ли значение материал экрана?
В таких условиях нужен кабель с экраном из фольги и оплетки (SF/UTP или S/FTP). Медная оплетка дает защиту до 90% от ВЧ-помех. Диаметр проводника — минимум 22 AWG. Оболочка должна быть стойкой к маслу и химии.
Для прокладки витой пары рядом с высоковольтными линиями критично минимизировать электромагнитные помехи, чтобы сигналы контроллеров не искажались.
Максимальную защиту дают экранированные кабели типа S/FTP или F/FTP: каждая пара имеет свою фольгу, а весь кабель — дополнительный экран. Это сочетание экранирования пар + общей оплётки сильно снижает наводки от сильных источников, таких как ВЛ высокого напряжения.
Материал экрана тоже важен. Медная фольга обеспечивает лучшую экранирующую способность и долговечность по сравнению с алюминиевой, особенно при частых изгибах или механических нагрузках. Оплётка из меди или медного сплава дополнительно защищает от низкочастотных помех и механических повреждений.
Итого, для вашего случая: лучше использовать S/FTP с медной фольгой и медной оплёткой, проложить кабель с достаточным расстоянием от силовых линий, избегать параллельной прокладки, а по возможности делать пересечения под прямым углом — это дополнительно снизит влияние помех.
Максимальную защиту дают экранированные кабели типа S/FTP или F/FTP: каждая пара имеет свою фольгу, а весь кабель — дополнительный экран. Это сочетание экранирования пар + общей оплётки сильно снижает наводки от сильных источников, таких как ВЛ высокого напряжения.
Материал экрана тоже важен. Медная фольга обеспечивает лучшую экранирующую способность и долговечность по сравнению с алюминиевой, особенно при частых изгибах или механических нагрузках. Оплётка из меди или медного сплава дополнительно защищает от низкочастотных помех и механических повреждений.
Итого, для вашего случая: лучше использовать S/FTP с медной фольгой и медной оплёткой, проложить кабель с достаточным расстоянием от силовых линий, избегать параллельной прокладки, а по возможности делать пересечения под прямым углом — это дополнительно снизит влияние помех.
Знаете кого-то, кто может ответить? Поделитесь с ним ссылкой.
Ваш ответ
Чтобы написать ответ, необходимо ввести логин и пароль или войти через социальные сети!