Расчёт риска при реконструкции здания

19 марта
00
Реконструируем старое заводское здание под офисный центр. Проектировщик говорит что нужен расчёт пожарного риска - обязательно или это его личная инициатива?

Задать уточняющий вопрос...Украина, Украина
19 марта
00
При смене функционального назначения здания расчёт почти всегда обязателен - старые постройки редко вписываются в актуальные нормы. Сами переводили склад под офисы, там высота потолков и эвакуационные выходы не соответствовали требованиям по новому назначению. Проектировщик не придумывает - на https://arr-group.ru/articles/tpost/raschet-pozhar... чётко прописано когда расчёт становится обязательным по 123-ФЗ. Без него разрешение на ввод в эксплуатацию просто не дадут. Лучше заложить расчёт в смету сразу чем потом тормозить весь проект из-за бумаг.

Цитировать — Сообщение №2Украина, Украина

Знаете кого-то, кто может ответить? Поделитесь с ним ссылкой.

Ваш ответ

Чтобы написать ответ, необходимо ввести логин и пароль или войти через социальные сети!
Логин: