Странные показания дисплея ИБП

17 февраля
00
На экране источника начали мигать непонятные символы вместо нормальных показателей нагрузки и напряжения. Сам блок вроде работает, но что с дисплеем не пойму.
17 февраля
00
Это может быть глюк контроллера дисплея или проблема с прошивкой. Иногда после скачка напряжения или статического разряда микросхема управления экраном сбоит. Блок может продолжать работать, но информацию вы не видите, что неудобно для контроля состояния. У коллеги на работе была похожая ситуация с источником Delta - дисплей показывал абракадабру. Обратились в А-Сервис, там перепрошили контроллер и проверили шлейф подключения экрана https://aups.ru оказалось, что еще и контакты окислились немного. После чистки и обновления программного обеспечения дисплей заработал корректно. Ремонт недорогой вышел, главное что теперь можно видеть все параметры работы системы в реальном времени.

Цитировать — Сообщение №2Италия, Италия

Знаете кого-то, кто может ответить? Поделитесь с ним ссылкой.